2009年第五期:负荷对ABR的启动和处理效果研究
负荷对ABR的启动和处理效果研究
王 洋1 ,陈 峰2,王 凡1,何国富1
(1. 华东师范大学资源与环境科学学院,上海 200062;2. 济南水业集团,山东济南 250001)
摘 要 采用小试规模的厌氧折流板反应器(Anaerobic Baffled Reactor,ABR)在常温下处理人工模拟废水,初始CODCr浓度为300 mg/L,依次递增300 mg/L以增加容积负荷,直至CODCr浓度为3 000 mg/L研究其运行状况。结果表明:好氧污泥与厌氧污泥颗粒混合接种可以使ABR反应器成功启动;处理CODCr浓度为300~600 mg/L的废水时,出水可达到国家综合排放二级标准,处理CODCr浓度为2 100~2 700 mg/L废水时,最高去除率可稳定在90 %左右,接近二级排放标准。因此,利用ABR处理低浓度城市生活废水或作为较高浓度城市生活废水的前处理工艺,具有一定的可行性。
————————————————————
水处理行业专业期刊