2010年第四期:前置反硝化曝气生物滤池处理低浓度生活污水
前置反硝化曝气生物滤池处理低浓度生活污水
李菊
(上海市建设工程管理有限公司,上海200031)
摘要 在水力停留时间(hydraulic retention time, HRT)为1h 和2h、气水比为5︰1、回流比为100% 的条件下,考察了前置反硝化曝气生物滤池工艺对低浓度生活污水的处理效果,并研究了反冲洗对该工艺去除效果的影响。试验结果表明:当HRT 为2h 时,前置反硝化曝气生物滤池对低浓度生活污水中COD、NH4+-N 和TN 的平均去除率分别为70% 、91% 和53%,当HRT 降至1h 时,COD、NH4+-N 和TN 平均去除率分别降低12% 、34% 和20% 。在反冲洗后2~3h,该工艺能恢复到正常处理水平。
————————————————————
水处理行业专业期刊