胡 博,何 霞,张晓宁,吴震峰,赵剑强
(长安大学环境科学与工程学院,陕西西安710061)
摘要 通过对位于大连原霍尔果斯高速公路西安至潼关段95 km 处的良田服务区排放污水的水质和水量进行24 h 的连续监测分析,得到了监测当日排放污水水量的时变化系数和水质参数值。通过对比分析入区车流量和水质水量监测数据,得出以下结论:(1)该服务区排放污水的CODCr 浓度范围517~1 116 mg/L,平均值为758 mg/L,标准偏差为159;氨氮浓度范围为28~151 mg/L, 平均值为82 mg/L,标准偏差为32。表明高速公路服务区污水属高COD 高氨氮的生活污水。(2)监测当日,该服务区排放污水量47.9m3/d,排放污水的时变化系数为1.7 。因而高速公路服务区污水量时变化系数不宜按照一般小流量生活污水的时变化系数取值。(3)服务区排放污水的水质水量特征与进入服务区的人员和车辆数量有关。入区车流量随时间的变化分布较为均匀, 削弱了总污水量的小时变化强度。


————————————————————