2010年第五期:分步加碱法调节水处理中pH 值的试验研究
分步加碱法调节水处理中pH 值的试验研究
王长平,乔铁军
(深圳水务集团,广东深圳 518031)
摘要 南方地区水厂所用地表水源的一个显著特点是硬度低、碱度低、腐蚀性强。为了改善供水水质的化学稳定性,一般是向水中投加一定量的石灰。但是,单点过量的石灰投加会造成药耗增大、混凝沉淀效果不好、余铝超标等问题。该文通过采用在混凝阶段投加石灰、在滤后水中投加氢氧化钠的方法,调节水厂出水的pH 值,使pH 值调节对生产及水质的不利影响大幅降低。同时,对石灰及氢氧化钠的投加进行优化,证实在混凝阶段石灰的最佳投加点为混凝剂后1 min,最佳投加量为2.0 mg/L, 最大投加量宜控制在6.0 mg/L 以下;在滤后水中投加氢氧化钠可有效提高出厂水的pH 值,氢氧化钠投加量约1.6 mg/L。
————————————————————
水处理行业专业期刊