顾客好评网(中国城镇污水处理厂设备材料选型指南) -->
 返回主页会员登陆会员注册论坛菜单论坛样式

顾客是上帝 好评是生命 (搭建通往中国城镇污水处理厂领域的采购平台和在线顾客点评的交流平台)

 你的位置:顾客好评网(中国城镇污水处理厂设备材料选型指南)论文检索(www.jsjs.net.cn/paper_index.asp)→ 浏览帖子:2011年第一期:臭氧技术在轨道交通车站中央空调...
你是本帖的第 1552 位阅读者
 『 帖子主题 』:2011年第一期:臭氧技术在轨道交通车站中央空调循环冷...

净水技术


金钱:56050
经验:8250
魅力:8275
帖数:290
等级:15
『 版主 』
  信 息  留 言  oicq  邮 箱  主 页  编 辑   引 用楼   顶

2011年第一期:臭氧技术在轨道交通车站中央空调循环冷却水处理中的应用
臭氧技术在轨道交通车站中央空调循环冷却水处理中的应用



邱真真,杨 林,李德良,董培庆,蒋观平,濮乾坤

(上海轻工业研究所有限公司,上海200031)



摘要 上海某研究所在国内首先将臭氧技术的智能化环保型循环冷却水处理系统应用于轨道交通车站中央空调。该文介绍了系统的主要配置和工艺流程,分析了检测数据和应用效果,并与传统的化学加药法进行了对比。数据表明:经臭氧技术处理后,水质符合国家标准要求且优于加药处理后的水质,阻垢、杀菌、缓蚀的功能优越,节能、节水、减排、保障公共卫生的效益显著。

关键词 臭氧 循环冷却水 轨道交通车站

中图分类号:TU992.3 文献标识码:B 文章编号:1009-0177(2011)01-0053-05


————————————————————
水处理行业专业期刊
状态:
2011/6/28 9:30:56 帖子管理:总置顶置顶精华加锁删除移动
共有 0 页, 0 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ ]
页码:
  快 速 回 复

用户信息:

用户名: 没有注册?密码: 忘记密码?

帖子内容:
·html标签: 不可用
·ubb标签: 可用
·贴图标签: 可用
·flash标签:不可用
·表情字符转换:不可用
·最多15kb

[按 ctrl+enter 直接发送]


程序制作:zhp
本论坛言论纯属发表者个人意见,请不要发表反动,淫秽的帖子!